问题 单项选择题

题16-20:某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如下图所示。设

若220kV断路器额定开断电流50kA,d1或d2点短路时主保护动作时间加断路器开断时间均为60ms。请计算断路器应具备的直流分断能力及当d2点短路时需要开断的短路电流直流分量百分数最接近下列哪组数值?()

A.37.28%、86.28%

B.26.36%、79.38%

C.18.98%、86.28%

D.6.13%、26.36%

答案

参考答案:C

解析:

根据《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》第9.2.5条及条文说明:当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流幅值的20%时,额定短路开断电流仅由交流分量来表征,不必校验断路器的直流分断能力。如果短路电流直流分量超过20%时,应与制造厂协商,并在技术协议中明确所要求的直流分量百分数。又根据《高压交流断路器订货技术条件DL/T402-2007》4.101.2条