问题 单项选择题

题11-15:某发电厂(或变电所)的220kV配电装置,地处海拔高度3000m,盐密0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留二位小数)

计算该220kV配电装置中的设备外绝缘爬电距离应为下列哪项数值?()

A.5000mm

B.5750mm

C.6050mm

D.6300mm

答案

参考答案:D

解析:

根据《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T16434-1996》4.6及表1,由题意,本变电所地区盐密0.18mg/cm2 ,所以本变电所污级为Ⅲ级。Ⅲ级220kV变电所爬电比距为2.5cm/kV。得爬电距离L=252×2.5=6300mm。

问答题 简答题
单项选择题