问题 单项选择题

假设图中主变压器最大年利用小时数为4000小时,成本按0.27元/kwh,经济电流密度取0.455A/mm2,主变110kV侧架空导线采用铝绞线,按经济电流密度选择的导线截面应为:()

A.2×400mm2

B.2×500mm2

C.2×630mm2

D.2×800mm2

答案

参考答案:C

解析:

解答过程:根据《电力工程电气设计手册1》P232,表6-3,主变110kV侧持续工作电流:

单项选择题
单项选择题