问题 问答题 简答题

某施工场地设有一台容量S为320kVA的三相变压器,该地原有负载功率P为210kW,平均功率因数为0.69(感性),试问此变压器能否满足要求?负载功率增加到255kW时,问此变压器容量能否满足要求?

答案

参考答案:

单项选择题
单项选择题