问题
问答题 案例分析题
如何调整液压机构分、合闸铁芯的动作电压?
答案
参考答案:(1)动作电压的调整借改变分、合闸电磁铁与动铁芯间隙的大小来实现。(2)缩短间隙,动作电压升高,反之降低。但过分的加大间隙反而会使动作电压又升高,甚至不能分闸,调整动作电压会影响分合闸时间及相间同期,故应综合考虑。
如何调整液压机构分、合闸铁芯的动作电压?
参考答案:(1)动作电压的调整借改变分、合闸电磁铁与动铁芯间隙的大小来实现。(2)缩短间隙,动作电压升高,反之降低。但过分的加大间隙反而会使动作电压又升高,甚至不能分闸,调整动作电压会影响分合闸时间及相间同期,故应综合考虑。