某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中工类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数KQ=6,额定效率ηD=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25-25MVA,电压20±2×2.5%/6.3-6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定100kA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器高压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%的取值。开断水平按Os计算。
高压厂用变压器的半穿越电抗Xd1-2’%最小可取为()。
A.10.5;
B.17.02;
C.18.53;
D.20.13。