Ⅲ.电气安装工程
某水泵站电气安装工程如图7-5所示。
计算分部分项工程量。依据《全国统一安装工程预算工程量计算规则》计算工程量,并将工程量及计算过程填入表7-8中未列出的分部分项工程项目的相应栏目中
表7-8 电气安装工程量计算 | ||||
序号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 计算过程 |
1 | 低压配电柜PGL | 台 | ||
2 | 照明配电箱MK | 台 | ||
3 | 基础槽钢10# | m | ||
4 | 板式暗开关单控双联 | 套 | ||
5 | 板式暗开关单控三联 | 套 | ||
6 | 钢管暗配DN50 | m | ||
7 | 钢管暗配DN32 | m | ||
8 | 钢管暗配DN25 | m | ||
9 | 塑料管暗配φ20 | m | ||
10 | 塑料管暗配φ15 | m | ||
11 | 电缆敷设VV-3×35+1×16 | m | ||
12 | 电缆敷设VV-3×16+1×10 | m | ||
13 | 塑料铜芯线6mm2 | m | ||
14 | 塑料铜芯线4mm2 | m | ||
15 | 塑料铜芯线2.5mm2 | m | ||
16 | 工厂罩灯 | 套 | ||
17 | 吊链双管荧光灯 | 套 | ||
18 | 电缆支架制安 | kg |
[*]
说明:
1.配电室内高4台PGL型低压开关柜,其尺寸宽×高×厚为:100×200×600(单位:mm),安装在10#基础槽钢上。
2.电缆沟内设15个电缆支架,尺寸见支架详见图所示。
3.三台水泵动力电缆D1、D2、D3分别由PGL2、PGL3、PGL4低压开关柜引出,沿电缆沟内支架敷设,出电缆沟再改穿埋地钢管(钢管埋地深度-0.2m)配至1#、2#、3#水泵电动机。其中:D1、D2、D3回路,沟内电缆水平长度分别为2m、3m、4m;配管长度分别为15m、12m、13m。连接水泵电机处电缆留长度按1.0m计。
4.嵌装式照明配电箱MX,其尺寸(mm):宽×高×厚为500×400×220(箱底标高+1.40m)。
5.水泵房内设吸顶式工厂罩灯,由配电箱MX集中控制,以BV2.5mm2导线穿φ15塑料管沿墙、顶板暗配。顶板敷管标高为+3.00m。
6.配管水平长度见图示括号内数字,单位:m。
参考答案:填写电气安装工程量计算表(表6)。
表6 电气安装工程量计算 序号 工程名称 计算单位 工程量 计算过程 1 低压配电柜PGL 台 4 1+1+1+1 2 照明配电箱MK 台 1 1 3 基础槽钢10# m 12.8 [(1+0.6)×2]×4 4 板式暗开关单控双联 套 1 该项不表达计算过程 5 板式暗开关单控三联 套 1 该项不表达计算过程 6 钢管暗配DN50 m 15 该项不表达计算过程 7 钢管暗配DN32 m 25 该项不表达计算过程 8 钢管暗配DN25 m 6.6 该项不表达计算过程 9 塑料管暗配φ20 m 41.1 该项不表达计算过程 10 塑料管暗配φ15 m 23.2 M1:3.0-1.4-0.4+6+8+8 11 电缆敷设VV-3×35+1×16 m 22 该项不表达计算过程 12 电缆敷设VV-3×16+1×10 m 41.6 D2:2+0.1+0.2+1.5+3+12+1
D3:2+0.1+0.2+1.5+4+13+1 13 塑料铜芯线6mm2 m 32.4 该项不表达计算过程 14 塑料铜芯线4mm2 m 10.8 该项不表达计算过程 15 塑料铜芯线2.5mm2 m 141.8 该项不表达计算过程 16 工厂罩灯 套 3 该项不表达计算过程 17 吊链双管荧光灯 套 5 该项不表达计算过程 18 电缆支架制安 kg 77.46 (0.4×3×1.79+0.8×3.77)×15