问题
问答题
Ⅱ.工业管道安装工程
某氧气加压站工艺管道系统如图7-4所示所示。
说明:
1.本图为氧气加压站的部分工艺管道。该管道系统工作压力为3.2MPa。图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。
2.管道:采用碳钢无缝钢管,系统连接均为电弧焊;管件:弯头采用成品冲压弯头,三通现场挖眼连接。
3.阀门、法兰:所有法兰为碳钢对焊法兰;阀门型号除图中说明外,均为J141H-25,采用对焊法兰连接。
4.管道支架为普通支架,其中:φ133×6管支架共5处,每处26kg;φ108×5管支架共20处,每处25kg。
5.管道安装完毕做水压试验,然后对L3-φ108×5管道焊口均做X光射线无损探伤,胶片规格为80×150,其焊口数量为6个。
6.管道安装就位后,所有管道外壁刷油漆。缓冲罐引出管线L3-φ108×5采用岩棉管壳(厚度为60mm)作绝热层,外缠铝箔保护层。
计算相关费用时按下列规定:
(1)该工程分部分项工程量清单项目的工料单价见表7-4。
(2)无缝钢管φ133×6的每10m工程量耗用9.41m管材,其单价为100元/m;管道刷油每10m2耗用3kg油漆,其单价为10元/kg。
(3)管理费、利润分别按人工费的85%、60%计。
编列工程量清单。依据《建设工程工程量清单计价规范》编列出管道(统一编码030602002)及管支架(统一编码030615001)的分部分项工程量清单,并填入表7-6中。
表7-6 分部分项工程量清单
工程名称:工业管道安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
答案
参考答案:
编制工业管理安装工程分部分项工程量清单(表4)。
表4 分部分项工程量清单