Ⅱ.工业管道安装工程
某氧气加压站工艺管道系统如图7-4所示所示。
说明:
1.本图为氧气加压站的部分工艺管道。该管道系统工作压力为3.2MPa。图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。
2.管道:采用碳钢无缝钢管,系统连接均为电弧焊;管件:弯头采用成品冲压弯头,三通现场挖眼连接。
3.阀门、法兰:所有法兰为碳钢对焊法兰;阀门型号除图中说明外,均为J141H-25,采用对焊法兰连接。
4.管道支架为普通支架,其中:φ133×6管支架共5处,每处26kg;φ108×5管支架共20处,每处25kg。
5.管道安装完毕做水压试验,然后对L3-φ108×5管道焊口均做X光射线无损探伤,胶片规格为80×150,其焊口数量为6个。
6.管道安装就位后,所有管道外壁刷油漆。缓冲罐引出管线L3-φ108×5采用岩棉管壳(厚度为60mm)作绝热层,外缠铝箔保护层。
计算相关费用时按下列规定:
(1)该工程分部分项工程量清单项目的工料单价见表7-4。
(2)无缝钢管φ133×6的每10m工程量耗用9.41m管材,其单价为100元/m;管道刷油每10m2耗用3kg油漆,其单价为10元/kg。
(3)管理费、利润分别按人工费的85%、60%计。
计算分部分项工程量。按表7-4的内容,依据《全国统一安装工程预算工程量计算规则》计算工程量,并将工程量和计算过程填入表7-5的相应栏目内。
表7-4 工程量清单 | |||||
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工料单价(元) | ||
人工费 | 材料费 | 机械费 | |||
1 | 无缝钢管φ133×6 | m | 3.50 | 1.10 | 7.50 |
2 | 管道支架 | kg | 2.30 | 1.20 | 1.00 |
3 | 管道试压 | 100m | 130.00 | 67.50 | 16.20 |
4 | 管道X射线探伤 | 张 | 10.70 | 14.60 | 10.50 |
5 | 管道刷油 | m2 | 1.50 | 0.10 | |
6 | 管道绝热 | m3 | 130.00 | 27.OO | 7.00 |
表7-5 管道安装工程分部分项工程量计算 | ||||
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算过程 |
1 | 无缝钢管φ133×6 | m | ||
2 | 无缝钢管φ108×5 | m | ||
3 | 管件DN125 | 个 | ||
4 | 管件DN100 | 个 | ||
5 | 法兰阀门DN125 | 个 | ||
6 | 法兰阀门DN100 | 个 | ||
7 | 安全阀DN100 | 个 | ||
8 | 对焊法兰DN125 | 片 | ||
9 | 对焊法兰DN100 | 副 | ||
10 | 对焊法兰DN100 | 片 | ||
11 | 管道支架 | kg | ||
12 | 管道试压 | 100m | ||
13 | 管道X射线探伤 | 张 | ||
14 | 管道刷油 | m2 | ||
15 | 管道绝热 | m3 | ||
参考答案:
管道安装工程分部分项工程量计算(表3)。
表3 管道安装工程分部分项工程量计算表 | ||||
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算过程 |
1 | 无缝钢管φ133×6 | m | 20 | 该项不表达计算过程 |
2 | 无缝钢管φ108×5 | m | 66.5 | L2:(3.6-1.6)×3+3+3+7+12+5+0.5+ (4.5+3.6-1.2+1.8)×2=53.9 L3:(4.6-2.6)×2+5+3+(5.2-4.6)= 12.6 |
3 | 管件DN125 | 个 | 4 | 三通3个,焊接盲板1个 |
4 | 管件DN100 | 个 | 13 | 弯头7个,三通6个 |
5 | 法兰阀门DN125 | 个 | 3 | 该项不表达计算过程 |
6 | 法兰阀门DN100 | 个 | 5 | 该项不表达计算过程 |
7 | 安全阀DN100 | 个 | 1 | 该项不表达计算过程 |
8 | 对焊法兰DN125 | 片 | 3 | 该项不表达计算过程 |
9 | 对焊法兰DN100 | 副 | 2 | 该项不表达计算过程 |
10 | 对焊法兰DN100 | 片 | 9 | 该项不表达计算过程 |
11 | 管道支架 | kg | 630 | 5×26+20×25 |
12 | 管道试压 | 100m | 86.5 | 20+66.5 |
13 | 管道X射线探伤 | 张 | 24 | L3:0.108×3.14+(0.15-0.025×2)=3.39 取4张,4×6=24(张) |
14 | 管道刷油 | m2 | 30.90 | L1:3.14×0.133×20=8.35 L2:3.14×0.108×53.9=18.28 L3:3.14×0.108×12.6=4.27 |
15 | 管道绝热 | m3 | 0.417 | L2:3.14×(0.108+1.033×0.06)×1.033× 0.06×12.6 |