问题 问答题

4.在沉淀池四周回填土前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加

答案

参考答案:1.模板安装:板缝内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1.5m。混凝土浇筑:分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。
混凝土振动:机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。
混凝土养护:连续湿润养护不少于7d。
2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先,该批混凝土为普通混凝土,不是微膨胀混凝土。其次,该批混凝土强度为C40,和壁板强度等级一样,而不是大于壁板一个等级。
3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。
由于沉淀池为无盖结构,进池满水试验时需测蒸发量。
4.由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,应通知建设单位和建设工程质量监督机构。

判断题