问题 单项选择题

某无吊车单层单跨库房,跨度为7m,无柱间支撑,房屋的静定计算方案为弹性方案,其中间榀排架立面如图所示。柱截面尺寸为400mm×600mm,采用MU10单排孔混凝土小型空心砌块、Mb7.5混合砂浆对孔砌筑,砌块的孔洞率为40%,采用Cb20灌孔混凝土灌孔,灌孔率为100%,并且满足构造要求。砌体施工质量控制等级为B级。结构安全等级为二级。

若砌体的抗压强度设计值fg=4.0MPa,试问,柱排架方向受剪承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近().
提示:不考虑砌体强度调整系数γa的影响,柱按受弯构件计算。

A.40

B.50

C.60

D.70

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》5.4.2条:

由规范式(3.2.2):

故:Vu=0.429×400×400=68.64kN

由本题目的提示条件,不考虑fvg的调整。实际上,本题中A=bh=0.4×0.6=0.24m2<0.3m2,故γa=0.24+0.7=0.94。