问题 问答题

某建筑公司承接了该市一宾馆工程,该工程地处闹市区,紧邻城市主要干道,施工场地狭窄。该工程建筑面积56850m2,主体地上28层,地下2层,基础开挖深度14.5m,位于地下水位以下。地下防水混凝土等级为C40。
根据以上内容,回答下列问题:

防水混凝土配合比应符合什么规定

答案

参考答案:防水混凝土的配合比应符合下列规定。
(1)试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa。
(2)水泥用量不得少于300Kg/m;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280Kg/m。
(3)砂率宜为35%~45%,灰砂比宜为1:2~1:2.5。
(4)水灰比不得大于0.55。
(5)普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度宜为100~140mm。