某沿海电厂二期扩建4台600MW燃煤机组,电厂附近已建有400t的大件码头。电厂一期以220kV升高电压接入系统,二期4×600MW机组均接入厂内500kV配电装置,500kV出线规模为2回,厂内两级电压间交换容量为360MVA。
500kV的接线型式为( )。
A.双母线双分段;
B.双母线单分段;
C.一台半断路器接线;
D.角形接线。
答案
参考答案:C
解析:DL/T 5000-2000 13.2.13规定500kV配电装置6回及以上宜采用一台半断路器接线;