某沿海电厂二期扩建4台600MW燃煤机组,电厂附近已建有400t的大件码头。电厂一期以220kV升高电压接入系统,二期4×600MW机组均接入厂内500kV配电装置,500kV出线规模为2回,厂内两级电压间交换容量为360MVA。
为实现两级电压间容量交换,考虑设一台360MVA的自耦变压器作联络变压器,自耦变压器的容量为( )。
A.90MVA;
B.100MVA;
C.202MVA;
D.60MVA。
答案
参考答案:C
解析:根据《手册》第五章四、1(5-2)式,自耦变压器的电磁容量(U2D与额定容量Se的关系式:电磁容量(U21)=(1-1/K12)Se=(1-220/500)×360-202;