问题 单项选择题

某发电厂计划安装4台300MW机组,分期建设,发电机功率送入220kV系统,220kV线路最终14回,采用少油断路器。

根据规程其主接线采用( )方式。

A.单母线分段带旁路;
B.双母线带旁路;
C.双母线单分段带旁路;
D.单母线带旁路。

答案

参考答案:C

解析: 根据《火力发电厂设计技术规程》(DL/T 5000-2000)13.2.12、13.1.7、13.3.13条的规定:
DL/T 5000-2000 13.2.12中2规定:对容量300MW机组,如发电厂装有3~4台机组时,可采用双母线单分段接线,而采用了少油断路器故需增加旁路母线;

选择题
单项选择题