问题
单项选择题
图4-2的几种接线都可以称为母联兼旁路接线,在实际应用中各有优缺点。
注:占用相邻间隔,有时是为了过渡而采用这种接线,对长远没影响。
布置上最简单的是()。
A.a
B.b
C.c
D.d
答案
参考答案:A
解析:
根据《电力工程电气设计手册》(1)第2-2节第五、(一)2条的图2-5和图2-6分析比较,即可得到:
(a)图在布置上只需增加一组隔离开关和较短的连接线,故是最简单的;
