某发电厂计划安装4台300MW机组,分期建设,发电机功率送入220kV系统,220kV线路最终14回,采用少油断路器。
此厂应设( )台启动变压器。
A.1台;
B.2台;
C.3台;
D.由系统另行专供。
答案
参考答案:B
解析:DL/T 5000-2000 13.3.13中2规定:对容量300MW机组可按每两台机组设置一台启动变压器台数,本厂应设置2台启动变压器;
