某沿海电厂二期扩建4台600MW燃煤机组,电厂附近已建有400t的大件码头。电厂一期以220kV升高电压接入系统,二期4×600MW机组均接入厂内500kV配电装置,500kV出线规模为2回,厂内两级电压间交换容量为360MVA。
自耦变压器的第三绕组容量宜为( )。
A.90MVA;
B.60MVA;
C.210MVA;
D.50MVA。
答案
参考答案:A
解析:在《手册》第五章四、1中,对自耦变压器的第三绕组容量的要求不应小于电磁容量的35%,但最大值一般不超过其电磁容量。按此计算,即自耦变压器的第三绕组容量≥35%电磁容量=0.35×202=70.7MVA,亦应小于202MVA。故符合此条件的应是90MVA。