问题
单项选择题
某电厂有3台50MW机组,发电机电压为10.5kV,负荷要求地方10kV送电。当地区负荷较少时,应将富余功率外送,系统电网为35kV及110kV,地区送电线要求10kV12回,高压各2回。
如果要求将发电机富余功率送入系统,升压变压器应( )。
A.设3台升压三绕组变压器;
B.设2台升压变压器至110kV,另设一台联络变压器;
C.设2台升压三绕组变压器;
D.设1台三绕组变压器,一台联络变压器。
答案
参考答案:C
解析:按DL/T 5000-2000 13.1.7条,如果要求将发电机富余功率送入系统,升压变压器宜设2台升压三绕组变压器。