某电厂装设4×200MW机组,有110kV及220kV升高电压,电厂潮流均应向两种高压送电。
此时启动变压器可利用联络变压器的低压侧,但仍需再设( )启动变压器。
A.1台;
B.2台;
C.3台;
D.4台。
答案
参考答案:A
解析:按DL/T 5000-2000 13.3.13要求,容量为200MW机组,可按每两台机组设置一台高压启动变压器,当本厂启动变压器利用联络变压器的低压侧时,仍需再设1台启动变压器;