问题
单项选择题
某建筑物地基基础设计等级为乙级,其柱下桩基采用预应力高强度混凝土管桩(PHC桩),桩外径为400mm,壁厚95mm,桩尖为敞口形式。有关地基各土层分布情况、地下水位、桩端极限端阻力标准值qpk桩侧极限侧阻力标准值qsk及桩的布置、柱及承台尺寸等,如图所示。
该建筑工程的抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.15g。细中砂层土初步判别认为需要进一步进行液化判别,土层厚度中心A点的标准贯入锤击数实测值N为6。试问,当考虑地震作用,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)计算桩的竖向承载力特征值时,细中砂层土的液化影响折减系数ψ1,应取下列何项数值().
提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)解答。
A.0
B.1/3
C.2/3
D.1.0
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《建筑抗震设计规范》4.3.4条规定,7度(0.15g),查表4.3.4,取N0=10;设计地震分组为第一组,取β=0.80。
根据《建筑桩基技术规范》5.3.12条及表5.3.12:
并且d1=5m<10m,故取ψc=1/3