问题
单项选择题
某大城市郊区一高层建筑,地上28层,地下2层,地面以上高度为90m,屋面有小塔架,平面外形为正六边形(可忽略扭转影响),如图所示。该工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度(0.15g),Ⅲ类建筑场地,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构。设计使用年限为50年。
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)作答。
假定该建筑物下部有面积3000m2二层办公用裙房,裙房采用钢筋混凝土框架结构,并与主体连为整体。试问,裙房框架的抗震构造措施等级宜为下列何项所示().
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
答案
参考答案:A
解析:
解答如下:
(1)丙类建筑,Ⅲ类场地,0.15g,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.9.2条,应按8度采取相应的抗震构造措施。
(2)A级高层建筑,查高层规程表3.9.3,可知,主体结构的抗震构造措施等级为一级。
(3)根据高层规程3.9.6条,裙房框架的抗震构造措施等级应至少为抗震一级。
本题目求抗震构造措施等级,故应按8度查高规表3.9.3;若本题目求裙房框架的内力调整的抗震措施所对应的等级,此时,应按丙类建筑、7度,查高层规程表3.9.3。