问题 问答题

(二)   背景资料  某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程,并于收到中标通知书50天后,接到建设单位签订工程合同的通知。  招标书确定工期为150天,建设单位以采暖期临近为由,要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。  该公司未严格履行合同约定,临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外,由于焊工不足,该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证,但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班,直接进入现场进行管道焊接。  为保证供暖时间要求,工程完工后,即按1.25倍设计压力进行强度和严密性试验,试验后连续试运行48小时后投入供热运行。  问题:

指出功能性试验存在的问题,说明正确做法。

答案

参考答案:(本小题4分)  强度试验的试验压力不是设计压力的1.25倍,应是设计压力的1.5倍;(2分);试运行连续时间不是48h而是72h(2分)。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题