某大城市郊区一高层建筑,地上28层,地下2层,地面以上高度为90m,屋面有小塔架,平面外形为正六边形(可忽略扭转影响),如图所示。该工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度(0.15g),Ⅲ类建筑场地,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构。设计使用年限为50年。
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)作答。
假定作用于90m高度屋面处的水平风荷载标准值wk=2.0kN/m2,由突出屋面小塔架的风荷载产生的作用于屋面的水平剪力标准值ΔP90=200kN,弯矩标准值ΔM90=600kN·m,风荷载沿高度按倒三角形分布(地面处为0)。试问,在高度z=30m处风荷载产生的倾覆力矩的设计值(kN·m),与下列何项数值最为接近().
A.124000
B.124600
C.173840
D.174440
参考答案:D
解析:
解答如下:
如图所示风荷载计算示意图。
=200×60十600+48006+63996=124602kN·m
设计值:M30=1.4M30k=174442.8kN·m
计算q90k时,按迎风面垂直投影宽度B进行计算。