问题
单项选择题
某电厂装设4×200MW机组,有110kV及220kV升高电压,电厂潮流均应向两种高压送电。
其发电机变压器宜采用的组合为( )。
A.双绕组变压器、联络变压器;
B.三绕组变压器、联络变压器;
C.三绕组自耦变压器、联络变压器;
D.自耦变压器、联络变压器。
答案
参考答案:A
解析: 根据《火力发电厂设计技术规程》(DL/T 5000-2000)的相关规定:
按DL/T 5000-2000 13.1.7明确容量为200MW及以上机组,不宜采用三绕组变压器作升压变压器,如两种升高电压间需要联系时可设置联络变压器;