问题 单项选择题

一多层砖砌体结构办公楼,其底层平面如图所示。外墙厚370mm,内墙厚240mm,墙均居轴线中。底层层高3.4m,室内外高差300mm,基础埋置较深且有刚性地坪。墙体采用MU10烧结多孔砖、M10混合砂浆砌筑,楼、屋面板采用现浇钢筋混凝土板。砌体施工质量控制等级为B级。

假定墙A在重力荷载代表值作用下的截面平均压应力σ0=0.51MPa,墙体灰缝内水平配筋总截面面积As=1008mm2(fy=300MPa)。试问,墙A的截面抗震受剪承载力最大值(kN),应与下列何项数值最为接近().
提示:承载力抗震调整系数γRE=0.9;按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)解答。

A.280

B.290

C.330

D.355

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

查《砌体结构设计规范》表3.2.2,取fv=0.17MPa

由砌体规范表10.2.1,σ0/fv=0.51/0.17=3,故ξN=1.25

FvENfv=1.25×0.17=0.2125MPa

根据《建筑抗震设计规范》7.2.9条:

墙A的高宽比:,查抗震规范表7.2.9,取ξs=0.138;墙A的截面面积,由上题可知,A=1297200mm2

由抗震规范式(7.2.7-2):