问题 单项选择题

一多层砖砌体结构办公楼,其底层平面如图所示。外墙厚370mm,内墙厚240mm,墙均居轴线中。底层层高3.4m,室内外高差300mm,基础埋置较深且有刚性地坪。墙体采用MU10烧结多孔砖、M10混合砂浆砌筑,楼、屋面板采用现浇钢筋混凝土板。砌体施工质量控制等级为B级。

假定底层横向水平地震剪力设计值V=3540kN,试问,由墙体A承担的水平地震剪力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近().
提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)解答。

A.190

B.210

C.230

D.260

答案

参考答案:C

解析:

解答如下:

根据《建筑抗震设计规范》5.2.6条、7.2.3条,则:

底层横墙的高宽比,①、⑩轴为:

其他轴线底层横墙的高宽比为:

则:

墙A的净截面面积: AA=240×(5100+185+120)=1297200mm2

所有横墙的总净截面面积:

应判别各轴线上横墙的高宽比,从而计算出其侧向刚度。