问题 单项选择题

某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。

已知该办公楼各楼层的侧向刚度如表所示。试问,关于对该结构竖向规则性的判断及水平地震剪力增大系数的采用,在下列各选择项中,何项是正确的().

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50010—2010)解答。提示:可只进行X方向的验算。

A.属于竖向规则结构

B.属于竖向不规则结构,仅底层地震剪力应乘以1.15的增大系数

C.属于竖向不规则结构,仅二层地震剪力应乘以1.15的增大系数

D.属于竖向不规则结构,一、二层地震剪力均应乘以1.15的增大系数

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

根据提示,只进行X方向验算:

根据《建筑抗震设计规范》表3.4.3-2规定,属于竖向不规则的类型,第1层,第2层为薄弱层。

根据《建筑抗震设计规范》3.4.4条第2款规定,第1层、第2层薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数。

单项选择题