一低压照明系统UN=220V三相系统,cosα=0.6,系统总干线计算电流为Ijs=350A,问:
(1)系统三相功率Pjs、Qjs、Sjs各为多大
(2)若将功率因数由0.6提高到0.9,需要多大Qc
(3)补偿前后Ijs、Pjs、Qjs、Sjs应如何变化
答案
参考答案:
解析:(1)Pjs=138.2kW Qjs=183.81kvar Sjs=230.33kV·A
(2)Qc=116.91kvar
(3)补偿后Ijs,Qjs,Sjs均变小,Pjs不变。