问题
问答题
某三相低压照明系统Pjs=30kW、Sjs=50kV·A,系统电压为UN=380V,问:
(1)系统功率因数为多大
(2)系统电流为多少无功功率为多大
(3)若将系统功率因数提高到0.95,需要多大Qc
(4)功率因数提高到0.95后系统的无功功率、有功功率、视在功率、电流为多大
(5)比较提高功率因数前后Ijs、Qjs、Pjs、Sjs的变化,说明提高功率因数的实际意义。
答案
参考答案:
解析:(1)cosα=0.6
(2)I=75.96A
(3)Qc=30.06kvar
(4)Q=9.843kvar P=30kW S=31.578kV·A I=47.98A
(5)比较上述结果,说明提高功率因数后I、Q、S均变小,P不变,可以提高电源的利用效率。