问题
问答题
某实验楼,知Ps=80kW,cosα=0.6,UN=380V,供电形式为TN-C-S,距前方电源 100m,选BV穿钢管低压导线,环境温度为25℃,要求选择实验楼的导线截面。(计算推荐需用系数Kx取0.8)
答案
参考答案:正确答案:BV-3×70+1×50知识模块:35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计
