问题
问答题
某采区变电所计算总容量为1100kV.A,电压为10kV,功率因数cosα=0.7,电缆长度为1.9km,向采区供电的中央变电所断路器动作时间为0.25s。短路容量为40MV.A,试选择高压电缆截面(t环=25℃,C=137A.S1/2/m2)
答案
参考答案:正确答案:YJV-3×50mm2知识模块:35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计
