问题 问答题 案例分析题

某施工总承包单位承建一综合办公楼工程,建筑面积108000㎡,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4m,底板厚1800mm,底板混凝土C35,P12。施工过程中发生如下事件:

事件一:底板钢筋施工时,个别部位采用HRB335级直径12㎜的钢筋,因用量少,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10㎜的钢筋进行代换。

事件二:施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最大气温度38℃,混凝土最高入模温度40℃.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。

测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。

监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂逢。

事件三:工程总承包项目策划属项目初始阶段的工作,项目策划的输出文件时项目计划,包括项目管理计划和项目实施计划。项目策划应针对项目的实际情况,依据合同和总承包企业管理的要求,明确项目目标、范围,分析项目的风险以及采取的应对措施,确定项目的各项原则、要求、措施和过程。

问题:

1、该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。

2、商品混凝土供应站编制大体积混凝施工方案是否合理?说明理由。

3、本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?

4、地基与基础分部工程施工质量合格的标准是什么?

5、项目策划应包括哪些内容?

6、工程总承包的项目经理应具备哪些条件?

答案

参考答案:

1.该基础底板钢筋代换不合理。理由:钢筋代换时,应征得设计单位的同意,对于底板这种重要的受力构件,不得用HPB235级代换HRB335级钢筋。 

2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。理由:大体积混凝土施工方案应由施工单位编制,混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。 

3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因有三: 

(1)混凝土的入模温度过高。

(2)混凝土浇筑完后,未在12小时内进行覆盖,且养护天数远远不够。 

(3)大体积混凝土由于水化热,使内部与表面温差过大,产生裂缝。 

4、(P221)地基与基础分部工程施工质量合格的标准是:所含分项工程施工质量验收合格(1分);应有完整的质量控制资料(1分);观感质量验收合格(1分);结构实体检验结果(砼的强度等级和钢筋保护层的厚度)满足本规范的要求(1分)。 

5、(P459)项目策划应包括以下内容: 

(1)明确项目目标,包括技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等目标; 

(2)确定项目的管理模式、组织机构和职责分工; 

(3)制定技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的管理程序和控制目标; 

(4)制定资源(人、财、物、技术和信息等)的配置计划;

(5)制定沟通的程序和规定; 

(6)制定风险管理计划;

(7)制定分包计划。 

6、(P459)工程总承包的项目经理应具备以下条件: 

(1)具有注册工程师、注册建造师、注册建筑师等一项或多项执业资格; 

(2)具有决策、组织、领导和沟通能力,能正确处理和协调与业主、相关方之间及企业内部各专业之间的关系; 

(3)具有工程总承包项目管理的专业技术和相关的经济和法律、法规知识; 

(4)具有类似项目的管理经验;

(5)具有良好的职业道德。 