问题
问答题 简答题
计算题:某客户,10kv照明用电,受电容量200kvA,由两台10kv同系列100kvA节能变压器组成,其单台变压器损耗P0=0.25kw,Pk=1.15kw,并列运行。某月,因负荷变化,两台变压器负荷率都只有40%,问其是否有必要向供电局申请暂停1台受电变压器?
答案
参考答案:
解:两台变压器并列受电时,其损耗为:Pfe=2*0.25=0.5(kw)
Pcu=2*1.15*(40/100)2=0.368(kw)
P总=Pfe+Pcu=0.5+0.368=0.868(kw)
若暂停1台变压器时,其损耗为:P/fe=0.25(kw)P/cu=1.15*(80/100)2=0.736(kw)P/总=P/fe+P/cu=0.25+0.736=0.986(kw)
因照明用电执行单一制电价,不存在基本电费支出,若停用一台受电变压器后,变压器损耗电量反而增大,故不宜申办暂停。
答:无必要暂停1台受电变压器。