背景材料:
某25m预应力混凝土空心板梁桥,采用预制安装,后张法施工。施工单位设置的常见质量控制点有:支座预埋件的位置控制、板梁之间的高差控制、梁体之间现浇带混凝土质量控制、以及伸缩缝安装质量控制。
问题:
1。施工单位在预制板梁过程中对预应力筋和梁预制应开展哪些主要内容的检验?
2。请指出施工单位设置该预制板梁的常见质量控制点缺项部分。
参考答案:
1、应开展的主要检验内容有:
(1)预应力筋:预应力筋各项技术性能,千斤顶、油表、钢尺等检查校正;预应力管道坐标及管道间距;张拉时的应力值、张拉伸长率和张拉断丝滑丝数;
(2)板梁混凝土强度;几何尺寸(长度、宽度、高度、跨径);板梁平整度及支座预埋件表面的平整度;预埋件位置。
2、缺项部分有:预拱度的控制、板梁混凝土的强度控制、支座安装型号和方向的控制。
解析:
预制梁、板的主要检验内容
1.梁、板混凝土强度按水泥混凝土抗压强度评定标准检查,应在合格标准内。
2.梁、板的几何尺寸(长度、宽度、高度和跨径):
(1)梁、板的长度用尺量;
(2)梁(板)的宽度,包括干接缝(梁翼缘、板)、湿接缝(梁翼缘、板)、箱板顶宽及腹板或梁肋,均要求用尺量3处;
(3)梁(板)及箱梁的高度要求用尺量3处;
(4)梁(板)跨径要求用尺量支座中心至支座中心距离。
3.梁、板平整度及梁、板支座预埋件表面的平整度:
(1)梁、板平整度要求用2m直尺检测;
(2)梁、板支座预埋件表面的平整度要求查浇筑前记录。
4.预埋件位置要求用尺量。