问题
问答题 简答题
计算题:有两台100kvA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时,负载分配的情况。
答案
参考答案:
解:由题意可知,S1n=S2n=100kvA,U1D%=4%,U2D%=5%,则:
第一台变压器分担的负荷为:S1=(S1n+S2n)/[(S1n/U1D%)+(S2n/U2D%)]*(S1n/U1D%)
=200/(100/4+200/5)*100/4=111.11(kvA)
,第二台变压器分担的负荷为:
S2=(S1n+S2n)/[(S1n/U1D%)+(S2n/U2D%)]*(S2n/U2D%)
=200/(100/4+200/5)*100/5=88.89(kvA)
答:第一台变压器因短路电压小而过负荷,而第二台变压器因短路电压大却负荷不足。