问题 问答题 案例分析题

某办公楼工程,建筑面积23723m2,框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,首层高4.8m,标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架,工程于2007年6月15日开工,计划竣工日期为2009年5月1日。

事件一:2008年5月20日7时30分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上,当场死亡。

事件二:顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收,监理工程师提出申报验收有漏项,应补充验收申报项目。

2、

问题

(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。

(2)事件一中,从安全管理方面分析,导致这起事故发生的主要原因是什么?

(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?

(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?

答案

参考答案:

(1)答: 

本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案,理由:根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定:脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台等工程,需要单独编制专项施工方案,本工程中,脚手架高度3.6m×11+4.8m=44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。 

(2)答: 

导致这起事故发生的主要原因包括:

①楼层管道井竖向洞口无防护;

②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具;

③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;

④工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。 

(3)答: 

采取的防护措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。 

(4)答: 

吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有:

①设备安装及水管试压;②木龙骨防火、防腐处理;

③预埋件或拉结筋;④吊杆安装;

⑤龙骨安装;⑥填充材料的设置等。