问题 问答题 简答题

计算题:某电能表常数为450r/(kwh),负载加热圈为2kw,计量倍率为50/5,该表表盘10min应转几转?若实际测得转数为14r,求表计实际误差为多少?

答案

参考答案:

解:(1)、电能表转盘一定时间内的转数r=时间*测试有功功率*(电能表常数/计量倍率),

代入数据得:r=(10/60)*2*(450/10)=15(r)

(2)、表计误差=[(实测转数-计算转数)/计算转数]*100%,

代入数据得:误差=[(14-15)/15]*100%=-6.7%答:该电能表表盘10min应转15r,其误差为-6.7%。