问题 多项选择题

水池满水试验的做法包括()。

A、设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵并达到强度要求

B、向池内注水宜分3次进行,每次注水高度为设计水深的1/3

C、相邻两次注水的间隔时间不应小于24h

D、注水时水位上升速度不宜超过2m/d

E、注水至设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数

答案

参考答案:B, C, D

解析:

水池满水试验与流程

(一)试验流程

试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论

(二)试验要求

1、池内注水

(1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。

(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。

(3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。

(4)当设计有特殊要求时,应按设计要求执行。

2、水位观测

(1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。

(2)注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm。

(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。

(4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。

(5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。

3、蒸发量测定

(1)池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。

(2)池体无盖时,须作蒸发量测定。

(3)每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。

选择题