差压水位计异常引发MFT动作的现象、处理?

答案

参考答案:

现象:汽包水位突变,语音报警锅炉MFT,锅炉MFT光字牌亮,锅炉MFT动作。

处理:

1>立即检查MFT保护动作程序正确,否则手动补救;

2>恢复跳闸动力,汇报值长锅炉MFT动作;

3>适当降低炉内风量,控制床温变化率,防止床温下降过快,必要时停止风机压火等待恢复;

4>迅速查明锅炉差压水位计异常原因,通知各岗位检查设备有无异常,做好重新启动准备工作;

5>等差压水位计异常原因查明并消除后,得到值长的同意,根据床温决定是否需要进行炉膛吹扫5分钟,复归MFT,锅炉重新点火启动;

6>注意给水调节,维持汽包正常水位;根据汽温情况关闭减温水。严防发生水冲击事故。