管道安装工程
某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图6.Ⅱ所示。
有关条件如下:
1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表6.Ⅱ.1:
表6.Ⅱ.1 分部分项工程量清单项目的统一编码
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030901004 | 空调器 | 030902001 | 碳钢通风管道 |
030901003 | 碳钢调节阀 | 030903007 | 碳钢送风口、散流器 |
030904001 | 通风工程检测、调试 |
3.管理费、利润分别按人工55%、45%计。
问题根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,编列出该工程的分部分项工程量清单项目,将相关内容填人答题纸表6.Ⅱ.3中,并在答题纸表6.Ⅱ.3的下面列式计算三种通风管道的工程量。
2.假设矩形风管枷x3印的工程量为40m2时,依据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算矩形风管500×300的工程量清单综合单价,将相关数据内容填入答题纸表6.Ⅱ.4中,并在答题纸表6.Ⅱ.4下面列式计算所列项目的工程量或耗用量。
(计算结果均保留两位小数)
[*]
[*]
参考答案:
解析:
矩形风管500×300的工程量计算式:
3+(4.6-0.6)+3×2+4×2+0.4×2+0.8×3-0.2=24(m)
24×(0.5+0.3)×2=38.40(m2)
2.渐缩风管500×300/250×200的工程量计算式:
6×2=12(m)
12×(0.5+0.3+0.25+0.2)=12×1.25=15(m2)
3.圆形风管(图片)250的工程量计算式:
3×(3+0.44)=3×3.44=10.32(m)
10.32×3.14×0.25=8.10(m2)
问题2
1.该项风管镀锌钢板耗用量的计算式:40÷10×11.38=45.52(m2)
2.该项风管检查孔工程量的计算式:5×4=20(kg)
3.该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油工程量的计算式:
40÷10×(52÷1.04)=4×50=200(kg).
4.该项风管法兰、加固框、吊托支架刷油时,防锈漆耗用量的计算式:
200÷100×2.5=5(kg)