论述检验混凝土泵送剂受检混凝土坍落度增加值时与GB/T50080检验混凝土坍落度有哪些不同?
答案
参考答案:
泵送剂受检混凝土:分两次装入坍落度筒内,每层插捣15次,结果以三次试验的平均值表示,精确到1mm
普通混凝土:分三次装入坍落度筒内,每层插捣25次,精确到1mm,结果表达修约到5mm。