问题
问答题
[背景材料]
某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时,一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架,发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重,了解是因为现场所堆放的材料缺乏标志,架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到工中。 [背景材料]
某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时,一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架,发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重,了解是因为现场所堆放的材料缺乏标志,架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到工中。
[问题]
脚手架事故隐患处理方式有哪些 |
答案
参考答案: