问题 单项选择题

220kV线路(见图5-17)K点发生两相接地短路。电源、线路阻抗标么值已在图中注明,额定电压为220kV,基准容量为

短路点的两相接地短路电流(有名值)为()。

A.3.48kA

B.3.68kA

C.2.73kA

D.4.18kA

答案

参考答案:B

解析:

(1)根据DL/T 5222-2005附录F.5.2的(F.5.2-1)式确定:两相接地短路时,短路点的正序短路电流的合成阻抗(标么值)为正序合成阻抗和负序与零序并联后的合成阻抗之和。据此可判定,在四个复合序网图中,只有图D是正确的。

(2)X=0.2+0.4=0.6

X=0.25+0.4=0.65

X=0.4+1.11=1.51

X*=0.6+0.65×1.51/(0.65+1.51)=1.05

解答题