问题 单项选择题

220kV线路(见图5-17)K点发生两相接地短路。电源、线路阻抗标么值已在图中注明,额定电压为220kV,基准容量为

短路点的两相接地短路电流(有名值)为()。

A.3.48kA

B.3.68kA

C.2.73kA

D.4.18kA

答案

参考答案:B

解析:

(1)根据DL/T 5222-2005附录F.5.2的(F.5.2-1)式确定:两相接地短路时,短路点的正序短路电流的合成阻抗(标么值)为正序合成阻抗和负序与零序并联后的合成阻抗之和。据此可判定,在四个复合序网图中,只有图D是正确的。

(2)X=0.2+0.4=0.6

X=0.25+0.4=0.65

X=0.4+1.11=1.51

X*=0.6+0.65×1.51/(0.65+1.51)=1.05

问答题

某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整,调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中的工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价见表1,该工程的各项工作按最早开始时间安排,按月匀速施工,经总监理工程师批准的施工进度计划见图3。

施工过程中,发生如下事件:

事件1:施工单位有两台大型机械设备需要进场,施工单位提出应由建设单位支付其进场费,但建设单位不同意另行支付。

事件2:建设单位提供的材料运抵现场后,项目监理机构要求施工单位及时送检,但施工单位称:施工合同专用条款并未对此作出约定,因此,建设单位提供的材料,施工单位没有送检的义务,若一定要施工单位送检,则由建设单位支付材料检测费用。

事件3:当施工进行到第3个月末时,建设单位提出一项设计变更,使D工作的工程量增加2000 m3。施工单位调整施工方案后,D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始,D工作执行新的全费用综合单价。经测算,新单价中直接费为160元/m3,间接费费率为15%,利润率为5%,计税系数为3.41%。

事件4:由于施工机械故障,G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇建筑材料价格大幅上涨,造成F、G工作的造价提高,造价管理部门公布的价格指数见表2。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算,F、C工作的单价中,钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%、35%和10%。

问 题

事件3中,施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?

单项选择题