问题 单项选择题

某电厂现有装机为2台300MW机组,规划容量为4×300MW机组,每台机组均采用发电机一变压器组单元接线接入厂内220kV母线。已知:220kV系统电抗为0.2(Sj=1000MVA);主变压器370MVA,Ud=14%;发电机Xd"=16%,cosφ=0.85,出口电压为20kV,根据每台机的计算电抗Xjs查运算曲线,可知每台机的短路电流标么值为3.7,当220kV母线发生三相短路时:

220kV母线发生三相短路时,各电源提供的短路电流周期分量有效值是()。

A.25.67

B.19.41

C.26.27

D.19.11

答案

参考答案:A

解析:

单项选择题 A1型题
单项选择题