问题
单项选择题
大型机组高压厂用电短路电流的计算特点。
厂用电短路电流计算中,电动机反馈电流的冲击系数,对大型机组取值为( )。
A.1.8;
B.1.9;
C.1.7;
D.1.6。
答案
参考答案:C
解析: 根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)7.1.2条明确规定:
(1)高压厂用电短路电流的计算应计及电动机的反馈电流;
(2)对于由电源供给的短路电流,其周期分量不考虑衰减,非周期分量考虑衰减。