某电厂现有装机为4台300MW机组,每台机组均采用发电机一变压器组单元接线接入厂内220kV母线。已知220kV母线发生三相短路时各电源提供的短路电流周期分量有效值为I"=26kA,冲击系数Kch=1.85。
冲击电流ich是( )。
A.36.8kA;
B.48.1kA;
C.68.02kA;
D.83.3kA。
答案
参考答案:C