问题
单项选择题
220kV线路(如图5-19所示)K点发生三相短路。电源、线路电抗标么值已注明在图中,额定电压为220kV,基准容量为1000MVA。
短路点的三相短路电流(有名值)为()。
A.3.48kA
B.3.68kA
C.2.73kA
D.4.18kA
答案
参考答案:D
解析:
(1)根据DL/T 5222-2005附录F.5.2的(F.5.2-1)式确定:三相短路时,短路点的正序短路电流的合成阻抗(标么值)就是正序合成阻抗(没有负序、零序的合成阻抗)。据此可判定,在四个复合序网图中,只有图C是正确的。
(2)X1∑=0.2+0.4=0.6
X*=X1∑=0.6