问题 单项选择题

一台15MVA双绕组高压厂用变压器,短路阻抗在制造上的误差为+5%和-10%,短路阻抗电压为10.5%,取基准容量Sj=100MVA,已知发电机出口电压为20kV,发电机出口三相短路电流周期分量的起始值为120kA,参加反馈的6kV电动机额定功率为18000kW,电动机的平均反馈电流倍数为6,高压电动机的平均ηcosφ取0.8。

高压厂用母线三相短路电流周期分量的起始值为()。

A.27kA

B.25.7kA

C.24.6kA

D.14.03kA

答案

参考答案:A

解析:

单项选择题
单项选择题