问题
单项选择题
一台15MVA双绕组高压厂用变压器,短路阻抗在制造上的误差为+5%和-10%,短路阻抗电压为10.5%,取基准容量Sj=100MVA,已知发电机出口电压为20kV,发电机出口三相短路电流周期分量的起始值为120kA,参加反馈的6kV电动机额定功率为18000kW,电动机的平均反馈电流倍数为6,高压电动机的平均ηcosφ取0.8。
发电机出口的短路容量为( )。
A.4156.9MVA;
B.4572.6MVA;
C.4364.8MVA;
D.3949.1MVA。
答案
参考答案:C